我们知道,中央空调系统至关重要的部分是制冷系统,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。那么,格力中央空调制冷出现E9故障,这是怎么回事?一起来了解一下。
故障代码:格力中央空调制冷出现E9故障
故障内容:防冷风保护
故障检修:
1、结霜。
在制热运转模式下,室外机蒸发器会因低温而结霜,影响制热量,此时空压机会自动进入除霜模式,室内盘管温度会降低,为防止吹出冷风,室内风扇也会停止运转,并显示代码E9,表示空调机目前处于除霜阶段,内机风扇停止送风,为防冷风状态,待除霜结束,空调机再次切换到制热模式,内机温度感测传感器感受到换热器上的温度高于室温感测传感器的温度,内机就会自动切回制热模式,开启内机风扇转动,E9的状态自然解除。
而制冷结霜一般位于室内机的蒸发器。当制冷时,室外机散热,室内机吸热,蒸发器的目的是吸收热量,而吸收热量需要有空气的流通,利用空气的传导带走热量,当空气流通量不足,蒸发器就会结霜。空气不足的原因往往在于滤网没有清洗或蒸发器的散热片没有清洗,阻碍了空气流动。因这样的原因导致的蒸发器结霜处理方案是常清洗保养室内机的滤网及蒸发器的散热片。
2、风机或室内管温传感器故障
若室内盘管温度已达到,风机还不转就是故障了,建议更换或维修。排除风机故障外,最有可能的原因是室内盘管传感器出现开路性故障,使CPU误判温度过低,而一直处于防冷风的状态。建议更换室内管温传感器。
以上就是关于格力中央空调制冷出现E9故障的全部介绍,希望对大家有所帮助。这里还是要提醒大家,上诉只能作为维修思路的参考,具体的空调故障应该具体问题具体分析,尤其是空调的故障代码会因为不同品牌、型号等因素而略有差异,所以,遇见故障,建议大家先查阅说明书了解清楚匹配的故障内容,再进行检修。