任何家电使用过程中都容易出现一些小毛病,多数用户都知道,出现问题首要就是找到引发故障原因,举例来说:美的空调显示p0不制冷什么原因?
美的变频空调显示p0,指的是IPM模块保护。
1、开机检查室内机L、N有V电源电压输出到室外,N、S之间有直流2-24V脉冲电压,故判定故障在室外机。
2、通过试机第一次压缩机运行3分钟后室内机显示PO,第二次压缩机运行10分钟后显示PO,打开外机壳,发现电源指示灯亮,肪用表测得模块P、N端有V直流电输入,可以判定外电路板整流滤波电路是正常的。
3、关掉整机电源,待指示灯全部熄灭后,把压缩机输入U,V,W插件拔下,肪用表二极管档,测变频IPM模块,测量电控板上U、V、W相互之间的电阻,测量UV、VU、UW、WU、VW、WV,正常情况下模块6个组合电阻应在K0-KQ之间,且阻值平衡,若其中出现电阻小于KQ或大于3MQ,或阻值不平衡(差值大于30KQ),则模块损坏,经检测模块6路阻值为KQ,阻值正常。
4、用万用表二极管档测量压缩机三相绕组的阻值及绝缘,阻值均为1.60,无短路及开路现象。当测试压缩机绕组对外壳的绝缘,偶然发现压缩机绕组对外壳的阻值为零,存在短路现象,进一步检查发现压缩机连接线与外机铜管之间间隙过小,压缩机长期运行时,压缩机线组与铜管发生摩擦,导致压缩机连接线组绝缘受损,开机运行时绕组与地之发生间断性短路,导致模块电流过大,不定时出现P0模块保护。